Leertaste in ConfigEd - Beschreibung

Antworten
r.witzel
Beiträge: 74
Registriert: 01 Aug 2011, 14:57
Wohnort: Melle

Leertaste in ConfigEd - Beschreibung

Beitrag von r.witzel »

Hallo,

kleiner aber nerviger Bug:
Wenn die Fernwartung aktiviert ist, kann ich diese scheinbar mit der Leertaste direkt aufrufen (Fenster "Remote Control Software aufrufen").
Wenn ich nun die Beschreibung, Inventarnummer oder Notizen ändern möchte und dort das Leerzeichen verwende, erscheint genau dieses Fenster.
Bei der Eingabe in Textfelder sollte dieser Shortcut eigentlich ignoriert werden.

Der Fehler ist mir bis vor 2 Monaten nie aufgefallen, deswegen vermute ich mal, dass dies ein neueres Problem ist.

Die Version ist 4.0.1.22 2012/01/27

Beste Grüße
Carpe Opsi :)
Benutzeravatar
wolfbardo
uib-Team
Beiträge: 1410
Registriert: 01 Jul 2008, 12:10

Re: Leertaste in ConfigEd - Beschreibung

Beitrag von wolfbardo »

r.witzel hat geschrieben: Die Version ist 4.0.1.22 2012/01/27
bitte auf aktuelle stable Version (4.0.1.24) updaten

Gruss
Bardo Wolf


Vielen Dank für die Nutzung von opsi. Im Forum ist unser Support begrenzt.

Für den professionellen Einsatz und individuelle Beratung empfehlen wir einen Support-Vertrag und eine Schulung.
Gerne informieren wir Sie zu unserem Angebot.

uib GmbH
Telefon: +49 6131 27561 0
E-Mail: sales@uib.de


r.witzel
Beiträge: 74
Registriert: 01 Aug 2011, 14:57
Wohnort: Melle

Re: Leertaste in ConfigEd - Beschreibung

Beitrag von r.witzel »

Danke - hat funktioniert.
Carpe Opsi :)
Antworten