Seite 1 von 1

Einstellung des opsi-notifiers

Verfasst: 22 Mai 2025, 13:45
von fheithausen
Moin zusammen,

ich versuche momentan aufgrund der Vorbereitungen für One Device (Nutzung der WAN Erweiterung) den opsi-notifier so einzustellen, dass der Nutzer für die Updates eine bestimmte Zeit auswählen kann. Es gab nämlich aus unserem Testnutzer Kreis schon mehrfach die Rückmeldung, dass der Notifier grade bei Präsentationen o.ä. stört. Ich habe bereits versucht mit dem Befehl:" opsi-cli jsonrpc execute config_createUnicode "opsiclientd.event_on_demand.shutdown_user_selectable_time" "True" "False" " die Einstellung über den OPSI Configed zu setzen. Leider scheint dies nicht zu funktionieren, da der notifier immernoch einen Neustartcountdown hat und mich den Neustart nur verschieben lässt. Ein Dropdown Feld habe ich noch nicht bekommen.

Ich habe auch mal einen Screenshot vom configed angehangen.

Hat hier jemand Erfahrungswerte?

Re: Einstellung des opsi-notifiers

Verfasst: 23 Mai 2025, 07:31
von fheithausen
Ich habe jetzt noch etwas rumgesucht.
Wenn ich in der opsiclientd.conf in der Sektion " event_sync_completed{cache_ready_user_logged_in} " den Parameter shutdown_user_selectable_time = true einsetze bekomme ich das Popup wie gewünscht mit Dropdownmenü angezeigt.

Diese Einstellung habe ich mit dem Befehl: " opsi-cli jsonrpc execute config_createUnicode "opsiclientd.event_sync_completed{cache_ready_user_logged_in}.shutdown_user_selectable_time" "Soll der Nutzer selbst eine Uhrzeit per Dropdown Menü auswählen können?" "True" "False" " in die Oberfläche des Configed eingebunden.

Stelle ich da aber eine Uhrzeit ein (z.B. 16 Uhr) startet um diese Uhrzeit lediglich der Neustartcountdown neu und der Zähler für user_cancelable wird hochgesetzt. Lässt sich dieses Verhalten auch noch ändern / anpassen?

Re: Einstellung des opsi-notifiers

Verfasst: 23 Mai 2025, 09:31
von j.schneider
Hallo,

der Benutzer wird vor dem Reboot erneut vorgewarnt.
Die Zeitspanne für die zweite Warnung kann über "shutdown_warning_time_after_time_select" konfiguriert werden.

Es gibt auch noch die Konfiguration "shutdown_latest_selectable_hour", womit man die zur Verfügung stehenden Uhrzeiten einschränken kann.

Grüße