Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Properties
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper
Hilft das?
Vielen Dank für die Nutzung von opsi. Im Forum ist unser Support begrenzt.
Für den professionellen Einsatz und individuelle Beratung empfehlen wir einen Support-Vertrag und eine Schulung.
Gerne informieren wir Sie zu unserem Angebot.
uib GmbH
Telefon: +49 6131 27561 0
E-Mail: sales@uib.de
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper
Ich lese die Werte aus, in diesem Fall für WInXPPro, mit folgendem Befehl:
Code: Alles auswählen
opsi-admin -d method productProperty_getObjects [] '{"productId":"winxppro"}' > /tmp/property_config.json
Code: Alles auswählen
{
"ident" : "winxppro;4.0.1;3;askbeforeinst",
"description" : "Soll das Starten der Installation am Client bestätigt werden müssen?",
"editable" : false,
"defaultValues" :
[
false
],
"multiValue" : false,
"productVersion" : "4.0.1",
"possibleValues" :
[
false,
true
],
"packageVersion" : "3",
"type" : "BoolProductProperty",
"propertyId" : "askbeforeinst",
"productId" : "winxppro"
},
Code: Alles auswählen
opsi-admin -d method productProperty_updateObjects < /tmp/property_config.json
Code: Alles auswählen
opsi-admin -d method getProductProperties_hash winxppro
Code: Alles auswählen
"askbeforeinst" : "False",

Die Schritte sollten soweit aber richtig sein, oder?
MfG,
AS
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper
falls du die Backendconfig als File hast funktioniert dieses "Quick u. Dirty" .
gehe nach /var/lib/opsi/config/depots$ editiere dort die ini-Datei.
Unter Products kannst Du auch noch Werte hinzufügen oder ändern.
Damit kannst du die Server-Default-Werte nach deinen Wünschen anpassen.
( Wichtig, vorher sichern )
Ich habe so alle Netboot´s bei Askbefore Install auf " False" gesetzt.
Gruß
Lars
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper

Demnach müssen die Objekte in productProperty nicht neu gesetzt werden, sondern productPropertyState, also in diesem Falle die Methode:
Code: Alles auswählen
opsi-admin -d method productPropertyState_getObjects '[]' '{"productId":"winxppro","objectId":"opsi.domain.local"}'
Code: Alles auswählen
method setProductProperty productId property value *objectId
Weiterhin mal wieder die Empfehlungen: eine Schulung besuchen oder ein Inhouse-Workshop buchen oder einen unserer Supportverträge kaufen.

Vielen Dank für die Nutzung von opsi. Im Forum ist unser Support begrenzt.
Für den professionellen Einsatz und individuelle Beratung empfehlen wir einen Support-Vertrag und eine Schulung.
Gerne informieren wir Sie zu unserem Angebot.
uib GmbH
Telefon: +49 6131 27561 0
E-Mail: sales@uib.de
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper
Ist generell vorgesehen, wenn OPSI produktiv genutzt wird. Das wird derzeit aber noch evaluiert und dann entschieden. Und ich werde leider weder eine Schulung noch einen Support-Vertrag für ein Produkt genehmigt bekommen, so lange nicht entschieden wurde, dass wir es produktiv einsetzen werden. Zur Evaluierung wird ein OPSI-Server anhand der aktuellen "Getting Started" installiert und teilweise konfiguriert.eine Schulung besuchen oder ein Inhouse-Workshop buchen oder einen unserer Supportverträge kaufen.
Dieser Hinweis fehlt aber dann in eurer aktuellen "Getting started". In Kapitel "3.2.7. Windows-Produktschlüssel" dass die Vorgabewerte (In diesem Fall auf den Windows-Key bezogen, was aber auch nicht funktionierte) eben auf diese Weise geändert werden. "Ohne Vorgabe eines bestimmten Clients werden gemeinse Werte für alle Clients abgefragt/gesetzt." Evtl. sollte die "Getting Started" hier entsprechend angepasst werden. Wie gesagt, die Evaluierung erfolgt anhand der Getting Started.Dafür muss man verstehen, dass die Definitionen seit opsi 4.0 pro Depotserver gespeichert werden.
Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe, ich probiere es aus und gebe dann noch mal eine Rückmeldung.
Grüße,
AS
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper
Stimmt, ist ein Fehler im Getting-Started, wird geändert. Danke für den Hinweis.alsp hat geschrieben:Dieser Hinweis fehlt aber dann in eurer aktuellen "Getting started". In Kapitel "3.2.7. Windows-Produktschlüssel" dass die Vorgabewerte (In diesem Fall auf den Windows-Key bezogen, was aber auch nicht funktionierte) eben auf diese Weise geändert werden. "Ohne Vorgabe eines bestimmten Clients werden gemeinse Werte für alle Clients abgefragt/gesetzt." Evtl. sollte die "Getting Started" hier entsprechend angepasst werden. Wie gesagt, die Evaluierung erfolgt anhand der Getting Started.
Beim Evaluieren, sind die Kofinanzierten Module von opsi vielleicht auch interessant. Evaluierungsfreischaltungen gibts auf Anfrage an info(at)uib.de, falls nicht schon geschehen. Ansonsten sind die Hinweise von meinem vorherigen Posting vielleicht zu ergänzen: Für "produktive" Installation empfehlen wir dringend einen Supportvertrag.

Vielen Dank für die Nutzung von opsi. Im Forum ist unser Support begrenzt.
Für den professionellen Einsatz und individuelle Beratung empfehlen wir einen Support-Vertrag und eine Schulung.
Gerne informieren wir Sie zu unserem Angebot.
uib GmbH
Telefon: +49 6131 27561 0
E-Mail: sales@uib.de
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper

MfG
AS
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper
Code: Alles auswählen
dpkg-reconfigure locales
Patrick
Re: Problem Problem beim Auslesen der Default Produkt Proper
Viele Grüße,