Was sollte passieren?
Paketinstallation bei Shudown
Was ist passiert?
opsi-client-agent 4.3.19.11-1, opsi-configed 4.3.19.5.
install_by_shutdown und event_on_shutdown aktiv.
Lokale Shutdown-Policy ist registriert.
Manueller Aufruf von runOnShutdown() installiert erfolgreich.
Beim echten Windows-Shutdown erscheint kein runOnShutdown/on_shutdown-Logeintrag.
Beim nächsten Start läuft gui_startup{installation_pending} und blockiert die Anmeldung.
opsi-server 4.3.19.5
opsi-client-agent 4.3.19.11-1
clientconfig.install_by_shutdown.active = true
opsiclientd.event_on_shutdown.active = true
Shutdown-Policy korrekt in:
HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\Scripts\Shutdown
Manueller Aufruf:
opsiclientd_rpc.cmd --timeout=18000 runOnShutdown()
=> event processing on_shutdown
=> Installation wird ausgeführt
Beim echten Windows-Shutdown:
=> kein on_shutdown im opsiclientd.log
=> Testdatei in opsiclientd_rpc.cmd wird nicht erzeugt (echo %date% %time% >> C:\temp\shutdown_opsi_test.txt)
=> Installation erfolgt erst bei gui_startup{installation_pending}
=> Verhalten auf allen Windows-Clients reproduzierbar
Windows-Shutdown-Skripte funktionieren grundsätzlich. runOnShutdown() funktioniert manuell. Das von opsi registrierte bzw. daraus abgeleitete Skript wird beim Shutdown jedoch nicht ausgeführt. Das Verhalten ist auf allen unseren Clients mit opsi-client-agent 4.3.19.11-1 reproduzierbar.
Ein test skript mit echo %date% %time% >> C:\temp\shutdown_gp_test.txt erstellt die gewünschte datei ohne probleme.
Sind im Log Fehlermeldungen zu sehen?
Nein, es wird einfach bei shutdown nichts ausgeführt.
Mit welchen Schritten kann das Problem nachgestellt werden?
Bei welche Versionen der beteiligten Komponenten tritt das Problem auf?
opsiconfd --version
4.3.53.10 [python-opsi=4.3.18.1]
Client: 4.3.19.11-1
Ich bin mir nicht sicher ob das Verhalten durch ein Windowsupdate oder durch Opsi verursacht wird, da ich nicht genau sagen kann, wann es angefangen hat.
Mit freundlichen Grüßen
Install_on_Shutdown broken
Re: Install_on_Shutdown broken
Das wurde hier schon behoben:
viewtopic.php?p=64736#p64736
viewtopic.php?p=64736#p64736
Vielen Dank für die Nutzung von opsi. Im Forum ist unser Support begrenzt.
Für den professionellen Einsatz und individuelle Beratung empfehlen wir einen Support-Vertrag und eine Schulung.
Gerne informieren wir Sie zu unserem Angebot.
uib GmbH
Telefon: +49 6131 27561 0
E-Mail: sales@uib.de